原來安裝在通信機房的復用載波機,雙路-48V供電,配有雙直流電源切換箱實現無損傷切換,F要搬到保護機房,雙路110V供電,載波機供電電源已經更換為110V的,但原來的雙電源切換箱正極直接并聯(lián),而保護電源是對地懸浮的,兩路輸入必須完全隔離。有什么辦法把電源切換箱改造一下,實現輸入隔離?
請各位高手不吝賜教!