我單位有臺APC SMART 7500系列的UPS ,周末過來發現UPS壞了,以下是故障及當時的檢測:
一、UPS故障
故障現象:
市電與電池供電指示燈處于不斷切換狀態,每次從市電狀態切換到電池供電狀態時,UPS輸出端連接的排插指示燈被點亮一次,隨即熄滅。UPS所接負載設備一直處于斷電狀態。
二、現場檢測數據、現象及結果
1)電壓檢測:
穩壓電源輸出電壓:240V,UPS無電壓輸出。
2)不同模式測試結果:
A、UPS處于在線模式(ONLINE):
將連接UPS輸出端的排插上的插頭全部拔掉,前面板“市電供電”指示燈點亮,UPS處于市電供電狀態,但間隔約5秒,“更換電池”指示燈點亮并有報警聲。測UPS輸出電壓正常。將設備一個一個重新接入時會發生接入某個設備后,已接入的設備全部斷電,UPS又回到市電與電池供電指示燈不斷切換狀態。接入引起該現象的設備并不固定。
B、UPS處于旁通模式(BYPASS):
“旁通”指示燈點亮,“更換電池”指示燈點亮并報警。輸出電壓正常,設備可正常開啟,沒有出現以上現象,此時UPS不起作用。
C、冷啟動模式:
切斷市電,關閉UPS,再重新啟動UPS(此時處于電池供電狀態),約過5秒“更換電池”指示燈點亮并有報警聲。
維修人員過來查看后斷定是UPS電池壞掉引起的。果真是這樣嗎,那電池壽命也太短了吧,才使用2年。我們用的電池是百斯特的12V24AH的。不知道這牌子的電池質量如何?
另外我有幾個疑問想問一下:1)UPS處于在線模式下連接負載出現斷電現象,為什么?
2)市電恢復后,為什么UPS無法正常切換到市電供應狀態,而會出現頻繁切換的現象??
1)UPS處于在線模式下連接負載出現斷電現象,為什么?
2)市電恢復后,為什么UPS無法正常切換到市電供應狀態,而會出現頻繁切換的現象??