第一章總則
  第五條:通信工作人員必須具備下列條件:
1. 經醫生檢查無防礙工作的病癥。(體格檢查每年進行一次)
2. 掌握通信工作的基本知識和通信設備的技能,熟悉本規程,并經考試合格。
3. 學會觸電解救法和人工呼吸法。
  第9條:本規程中所謂高壓,是指設備對地電壓在250V以上者,低壓是指設備對地電壓在250V及以下者。
第二章 電力載波通信
第一節:室外結合設備
     第10條:  經電廠,電業局的領導批準允許單獨巡視結合設備的載波人員,巡視檢查時,必須征得變電站或發電廠當值值長或班長的同意。巡視檢查時,不得進行其他工作。不得移開遮攔。
     第11條:雷雨天氣不得在高壓設備區內工作。需要巡視室外結合設備時,不得靠近避雷針或避雷器。當正在巡視室外結合設備時,高壓設備發生接地故室內不得接近故障點4米以內,室外不得接近故障點8米以內。
     第 12條: 不論高壓設備帶電與否,載波人員不得擅自移開或越過遮攔進行工作,若有必要移開遮攔,必須經值長同意,有監護人在場,并符合下述安全距離:
           電壓等級(千伏)  10千伏以下 35   110    220   500
  安全距離(米)    0.7      1.0        3.0         5.0                                             第13條:載波人員只能在指定的范圍內或指定的設備上工作,不得觸及其他設備。嚴禁在工作中移動標示牌和拆除地線。
  第14條:載波人員在拆裝結合濾波器或對結合濾波器進行阻抗,衰耗,頻率特性進行測量時,必須先看清結合濾波器接線(包括接地線),確實無誤后才得進行。且現場工作人員不得少于兩人(其中一人監護)。
  第15條: 在拆除運行中得結合濾波器時,應先合上接地刀閘,后拆結合濾波器。在裝結合濾波器時,應在結合濾波器裝好,并檢查結合濾器接線正確和接地點已可靠接地后,才得將接地刀閘拉開。接地刀閘得操作必須用3。3千伏以上得絕緣棒進行。
  第16條: 當對帶抽壓裝置得結合設備,進行合接地刀閘及拆裝結合濾波器等操作時,應經發電廠,變電站當值值長同意后才得進行。
  第17條:  結合設備的正確接線:
        結合設備的正確接線是: 耦合電容器下端聯線必須先接到接地刀閘上端,再由接地刀閘的上端接至結合濾波器的上端,或抽壓裝置的上端。其連接線的截面積不小于50平方毫米的多股硬銅線。決不允許先接至結合濾波器后再接到接地刀閘,或將連接線分股單獨連到接地刀閘和結合濾波器上端。
  第18條: 帶電更換阻波器或耦合電容器,必須由經過專門訓練,并經考試合格的帶電作業人員,在天氣良好的情況下進行。事先應征得所在發電廠,變電站當值值長的同意,并經有關調度批準。帶電作業必須遵守帶電作業安全規程的有關規定。
第二節 工作票制度
  第19條:  阻波器,耦合電容器停電作業時,需填用第一種工作票,帶電作業時,需填用帶電作業專用的第二種工作票。
第20條 工作票要用鋼筆或圓珠筆填寫一式兩份,應正確清楚,不得任意涂改。如有個別錯,漏字需要修改時,應字跡清楚。兩份工作票中的一份經常保存在工作地點,由工作負責人收執。另一份由電氣值班員收執。按值移交。
第21條 一個工作負責人只能發給一張工作票。工作票上所列的工作地點,以一個電氣連接部分為限。開工前工作票內的全部安全措施應一次做完。
第22條 在幾個電氣連接部分上,依次進行不停電的同一類型工作,可以發給一張第二種工作票。
第23條 第一種工作票應在工作前一日交給電氣值班員。臨時工作可在工作開始前直接交給電氣值班員。第二種工作票應在進行工作的當天,預先交給電氣值班員。
第24條 第一,二種工作票的有效時間,以批準的檢修期為限。第一種工作票至預定時間,工作尚未完成,應由工作負責人辦理延期手續。工作票有破損不能繼續使用時,應填補新的工作票。
第25條 需要變更工作班中的成員時,須經工作負責人同意。需要變更工作負責人時,應由工作票簽發人將變動情況記錄在工作票上。若擴大工作任務,必須由工作負責人通過工作許可人,并在工作票上增填工作項目。若須變更或增設安全措施時,必須填用新的工作票,并重新履行工作許可人手續。
第26條 工作票簽發人不得兼任該項工作負責人。工作負責人可以填寫工作票。工作許可人不得簽發工作票。
第27條 工作票簽發人應由所在單位通信部門熟悉人員技術水平,設備情況和本規程的生產領導人,技術人員或經廠,局主管生產領導批準的人員擔任,工作票簽發人名單應書面公布。
第28條 工作負責人應由所在單位通信部門主管生產的領導書面批準公布。工作許可人名單按各發電廠,變電站批準名單執行,并按照安全規程有關行使其安全責任。
第29條  工作票中所列人員的安全責任:
1. 工作票簽發人:
*  a.工作必要性;
* b.工作是否安全;
* c.工作票上所填安全措施是否正確完備;
* d.所派工作負責人和工作班人員是否適當和足夠,精神狀態是否良好。
2. 工作負責人(監護人):
* a. 正確安全地組織工作;
* b. 結合實際進行安全思想教育;
* c. 督促、監護人員遵守本規程;
* d.負責檢查工作票所做的安全措施是否符合現場實際條件;
* f. 工作前對工作人員交待安全事項;
* j. 工作班人員是否合適;
            3. 工作班成員:
               認真執行本規程和現場安全措施,互相關心施工安全,并監督本規程和安全措施的實施

第三節 工作許可制度
第30條 工作許可人(值班員)在完成施工現場的安全措施后,還應:
1. 會同工作負責人到現場再次檢查所做的安全措施,并驗明檢修設備確無電壓;
2. 對工作負責人指明帶電設備的位置和注意事項;
3. 和工作負責人在工作票上分別簽名;
完成上述許可手續后,工作班方可開始工作。
第31條 工作負責人,工作許可人任何一方不得擅自變更安全措施,值班人員不得變更有關檢修設備的運行接線方式。工作中如有特殊情況需要變更時,應事先取得對方的同意。
第四節  工作監護制度
第32條 完成工作許可手續后,工作負責人(監護人)應向工作班人員交待現場安全措施、帶電部位和其他注意事項。工作中工作負責人(監護人)必須始終在工作現場,對工作班人員的安全認真進行監護,及時糾正違反安全的動作。
第33條 所有工作人員(包括工作負責人),不許單獨留在高壓室內和室外,變電站、高壓設備區內。若工作需要允許時,可以準許工作班中有實際經驗的一人或幾人同時在室內進行工作,但工作負責人應事前將有關安全注意事項予以詳盡的指示。
第34條 工作負責人(監護人)在全部停電時,可以參加工作班工作。在部分停電時,只有在安全措施可靠,人員集中在一個工作地點,不致誤碰導電部分的情況下,方能參加工作。工作票簽發人或工作負責人。應根據現場的安全條件、施工范圍、工作需要等具體情況,增設專人監護和批準被監護的人數。專責監護人不得兼做其他工作。
第35條 工作期間,工作負責人若因故必須離開工作地點時,應指定能勝任的人員臨時代替,離開前應將工作現場交待清楚,并告知工作班人員。原工作負責人返回工作地點時,也應履行同樣的交待手續。若工作負責人需要長時間離開現場,應由原工作票簽發人變更新工作負責人,兩工作負責人應做好必要的交接。
第五節 工作間斷、轉移和終結制度
第36條 工作間斷時,工作班人員應從工作現場撤出,所有安全措施保持不動,工作票仍由工作負責人執存。間斷后繼續工作,無需通過工作許可人。每日收工,應清掃工作地點,開放已封閉的工路,并將工作票交回值班員,次日復工時,應得值班員許可,取回工作票,工作負責人必須事前重新認真檢查安全措施是否符合工作票得要求后,方可工作。若無工作負責人或監護人帶領,工作人員不得進入工作地點。
第37條 在未辦理工作票終結手續前,值班員不準將施工設備合閘送電。
在工作間斷期間,若有緊急需要,值班員可在工作票未交回的情況下,并在嚴格執行《電業安全工作規程》、(發電廠和變電所電氣部分)第60條有關規定后,方可先行合閘送電。
第38條 檢修工作結束以前,若需將設備試加工作電壓,可按下列條件進行:
1. 全體工作人員撤離工作地點;
2. 將該系統的所有工作票收回,拆除臨時遮攔,接地線和標示牌,恢復常設遮攔;
3. 應在工作負責人和值班員進行全面檢查無誤后,由值班員進行加壓試驗。
工作班若需繼續工作時,應重新履行工作許可手續。
第39條 在同一電氣連接部分用同一工作票依次在幾個工作地點轉移工作時,全部安全措施由值班員在開工前一次做完,不需再辦理轉移手續,但工作負責人在轉移工作地點,應向工作人員交待帶電范圍,安全措施和注意事項。
第40條 全部工作完畢后,工作班應清掃現場。工作負責人應對施工現場和經檢修的設備進行周密的檢查,待全體工作人員撤離工作地點后,再向值班人員講清所修項目、發現問題試驗結果和存在的問題等,并與值班員共同檢查設備狀況,有無遺留物件,是否清潔后,才能在工作票上填明工作終結時間,經雙方簽名后,工作票方告終結。
第41條 已結束的工作票,保存三個月

[此貼子已經被作者于2007-8-9 10:55:48編輯過]


由于家園論壇數據量過于龐大,無法進行帖子逐個修改,故給所有用戶每人增加5000元電通幣用于下載用,若電通幣用完了,可以向管理員申請,版主會及時給您增加金錢,也希望大家理解,多多發貼跟帖,共同營造良好的溝通氛圍。
通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709  回到頂部
帥哥喲,離線,有人找我嗎?
新月彎刀
  2樓 | 信息 | 搜索 | 郵箱 | 主頁 | UC


加好友 發短信 新月派彎刀
等級:通信圈管理員 帖子:2213 積分:26874 威望:10 精華:34 注冊:2004/9/1 1:25:35
  發帖心情 Post By:2007/8/9 10:54:37 [顯示全部帖子]

第六節 使用絕緣棒工作
第42條 用絕緣工具帶電檢查(不得使用其他非專用工具)阻波器、耦合電容器時,其絕緣工具必須符合安全要求,即絕緣工具必須清潔干燥,用2500伏搖表進行絕緣測試時,其有效長度的絕緣電阻不低于10000兆歐或分段測量(電極寬2厘米,極間寬2厘米)絕緣電阻值不低于700兆歐。
第43條 使用絕緣工具操作的人員必須戴絕緣手套、安全帽和使用絕緣安全帶。
第44條 操作人員與帶電導體的安全距離應符合下表的規定:
人身與帶電導體間的安全距離
       電壓等級(千伏)   10以下          35         110          220          500
       安全距離:(米)     0.4             0.6         1.0           1.8          3.?
第45條 絕緣操作棒,絕緣工具和絕緣繩索的有效長度不得小于下表:
電壓等級(千伏)          絕緣操作棒有效長度(米)  絕緣工具繩索有效長度(米)
10以下                     0.7                               0.4
35                           0.9                              0.6
110                         1.3                             1.0
220                           2.1                            1.8
第46條   絕緣操作棒電氣試驗每半年一次,應以50周波交流電壓、持續時間為五分鐘、不擊穿、不損壞后無局部發熱者為合格。
交流耐壓標準:
電壓等級(千伏)            試驗電壓(千伏)
10及以下                    不小于44
20---154                       4倍相電壓
220                           3倍相電壓
       絕緣操作棒還應定期檢查其機械強度其試驗周期及標準應符合《電業安全工作規程》(發電廠和變電所電氣部分)第137條的規定。

第三章            無線通信

第一節 高壓場地作業
第47條  在發電廠及變電站內操作的安全要求:
1. 需要與發電廠、變電站有關電氣設備接線時,應事先征得所屬單位的同意,并辦理工作票手續方能聯接,現場應有人監護和檢查。
2. 在高壓設備附近作業時,如吊放天線、饋線及桿棒等物,在任何情況下,都應保持大于該電壓等級所規定的安全距離(見12條),被吊放的物體下端應系有拉繩,以保證其安全距離。
第二節 設備操作
第48條  無線設備的操作應嚴格按其操作程序進行。當在無線設備上(包括附屬設備)進行下列工作時,應切斷高壓電源或輸入電源(其順序是:停機時,先關高壓,后關低壓;開機時,先開低壓,后開高壓);
3. 更換設備上的帶電部件和保險絲。
4. 焊接帶有交直流電源的元件及端子連線。
5. 更換行波管、速調管。
6. 調整帶有交直流電源的繼電器接點。
第49條 設備上使用的保險絲,應符合規定值,各種告警裝置應可靠。
第50條 微波機收發信振蕩源的調諧部件和濾波器的調諧螺釘在運行時值班人員不得無故調動。
第51條 發射機未帶負載,不得發送功率。
第52條 微波電源的整流器與蓄電池組的倒換,必須保證所供設備的電源不中斷,以防中斷電源損壞設備。
第三節 防雷接地
第53節 設備與機房墻壁的距離應大于1。5米,機房電纜溝的地線網與室外地線網的聯接要用截面積,不小于120平方毫米的銅材,連接點不小于4處,其接地電阻應小于5歐
第54節 獨立無線電通信站的鐵塔、機房的接地網要連成一體,各接地電阻應小于5歐;建在變電站(包括發電廠)連接點不少于3處,其接地電阻值為:
電壓等級(千伏)        3.5          110      220          500
接地電阻(歐)         小于4        小于1    小于0.5             ?
  接地電阻至少每三年在干燥天氣下檢查測量一次,核實是否符合要求。
第四節 天線塔上作業
第55條 高度在60米以上的天線塔頂部,應設置紅色標志燈,夜晚開亮。
第56條 天、饋線每年應檢查維護一次,并有詳細記錄檢查內容:
1. 檢查波導管、波導彎頭和接頭(包括同抽電纜)饋線的接頭)是否裂縫、漏氣、接觸不良和變形。
2. 波導管和天線的固定螺釘是否牢固。
3. 天線支架是否生繡和裂變。
如有上述缺陷,必須及時處理,并報主管部門。
第57條 嚴禁在雷雨、大風天氣及酒后登塔,并不準患有高血壓 、心臟病者登塔。
第58條 塔上作業所用的工具,必須裝在工具袋內。
第59條 吊、放天饋線、支架及工具材料必須使用合格的繩索,并配備足夠的人力進行。
第60條 在鐵塔上檢查天線或波導管時,必須系安全帶,帶安全帽。
第61條 塔上工作時,不準向塔下甩丟任何物體。
第62條 高空作業工具,如繩索、安全帶等應按照附表(一)的規定周期及試驗要求進行檢查。
第63條 不得穿涼鞋和塑料底鞋登塔。
第64條 暑天在塔上工作時間較長時,應隨身帶有防暑藥劑。
第五節 微波輻射的防護
第65條 過量的微波輻射,對人體有一定的危害,應注意采取以下防護措施:
1. 調整、檢查天線輻射器時,應穿微波防護服和戴微波防護眼鏡。無關人員不得站在天線前面。
2. 正在運行的波導管(或同軸電纜開口端)不準對準人體,也不準任何人朝端口里觀望。
3. 檢查處在工作狀態的故態源,行波管、速調管應戴防護眼鏡。正在工作的行波管、速調管輸出端不得開路。
4. 女工作人員在妊娠期間應盡量少接觸振蕩源、行波管、速調管、波導管的輸出端口等輻射較強的器件。
第五章 通信機房及電氣工具儀表
第一節 通信機房
第151條 機房要求:
1. 機房應保持清潔整齊,干燥,地板經常打蠟,不得用濕拖把檫洗地面;
2. 進入機房必須換工作鞋,不準赤腳進入機房維修設備;
3. 機房內不準存放無關物件,不準存放易燃易爆和有腐蝕性物品;
4. 不準用易燃液體清洗設備帶電部分;
5. 無關人員不準入內,參觀學習者應經主管部門批準;
6. 工作人員因故暫離機房時;必須關好門窗;
7. 機房必須有充分照明,并有事故照明;
8. 水泥地面的機房,應鋪蓋絕緣橡皮墊;
9. 機房內應有良好的接地裝置,按接地電阻小于5歐;
10. 機房內的電纜溝進出口,必須用砂、磚或小卵石堵塞,以防小動物進入破壞設備;
11. 機房內應存有電氣滅火器。
第二節 電氣工具儀表
第152條 所有電氣儀表,電氣工具的金屬外殼,運行使用時,必須有良好的接地。
第153條 電氣儀表,電氣工具必須有專人保管,每半年進行一次電氣試驗,不合格的應及時檢修,否則不準使用。
第154條 操作人員應熟悉儀表、工具的性能、原理及操作方法,不準盲目使用。
第155條 絕緣不良的電烙鐵不準使用,更不準用來焊接晶體管,在焊接場效應管時,應暫時斷開電烙鐵的電源。
第156條 不準用有腐蝕性的焊錫膏焊接元器件;
第157條 使用電鉆等電氣工具,必須戴絕緣手套;
第158條 在潮濕的電纜溝或地下室使用電氣工具,必須戴絕緣手套、穿絕緣膠鞋,必要時用干燥木板墊高,離開地面才能開始工作。
第六章 通信電源
第一節 蓄電池及蓄電池室
第159條 蓄電池室必須有調制電解液的套間,存放的酸、堿等化學物,應有專人保管,嚴格封存,并有明顯標志。
第160條 室內的墻壁、天花板、門窗都必須涂以防酸防堿油漆,墻腳地面應鋪瓷磚或耐酸磚。
第161條 室內門窗應裝毛玻璃,或涂白色油漆,以防陽光射入。
第162條 室內應安裝防暴燈,電源開關、插座應裝在室外,門上應有“嚴禁煙火”字樣;
第163條 應有單獨下水道;
第164條 室內通風必須良好;
第165條 室內走道、兩組蓄電池間距離至少保持0。8米以上;
第166條 電池組應保持清潔干燥,標明標號;
第167條 調配電解液和向電池中注人電解液時,必須遵守下列規定:
1. 酸性電池應將硫酸徐徐注入蒸餾水內,同時用玻璃棒不斷攪拌,以便迅速散熱,溫度不得超過60度,否則必須待液溫下降后,在繼續注入,嚴禁將蒸餾水倒入硫酸中,防止產生劇熱而爆炸。
2. 堿性蓄電池的調制,應先將氫氧化鈉(或氫氧化鋰)用少量蒸餾水溶解后,再倒入蒸餾水并用玻璃棒攪勻,以迅速散熱。
3. 在蓄電池室工作,必須帶好防護眼鏡、口罩、膠皮手套、穿長統膠鞋、穿防酸服或系圍裙。防護用具使用前必須檢查是否良好。
4. 酸性蓄電池室內必須備有蘇打粉溶液,堿性蓄電池室內,必須備有3%的硼酸水,如濺上電解液時,可及時清洗。
第二節 充電機及直流電屏
  第172條 對電源室的要求與第五章通信機房的要求相同
第173條 交直流電源線及操作開關應有明顯標志。
第174條 各種表計、指示燈、告警裝置要準確可靠,并盡量設在維護人員注意的地方
第175條 必須備有合要求的保險絲。
第176條 操作高壓或帶電換保險絲,應戴絕緣手套。
第177條 必須有詳細電路圖和操作順序的規定。
第178條 高壓屏后面應設有遮攔,并掛有高壓危險的裝飾品的指示牌。